版主在吗?请教啦,急啊!

格兰斯3P空调开机5分钟左右压缩机停机很烫,风机转动正常,测量压机供电正常,请问是否压机不良.5分钟前制冷正常.停机20分钟开机运行5分钟又那样,请教是否压机不良?
等版主来解决你的问题吧,我不是版主!路过!
三人行必有我师!
压力是多少?电流是多少?你先测量了就清楚了啊!
三人行必有我师!
别生气.大哥知道就说一下啊
测一下电流和雪种压力,看一下外机散热是否正常。压机回气管是否接水,如果都正常那就是压机坏哦 。
2楼回答的真有水平  
电流未量,压力正常.
正常时,制冷效果都很好
回气无接水,回气压力70PSI
冷凝器散热好吗?剩下来的就是压缩机绕组存在匝间短路的可能性大。