维修业务管理系统免费下载来电弹屏录音维修配件采购/询价招聘:兼职软件销售人员!
返回列表 回复 发帖

求救各位大虾这台美的空调砸的了?

各位好,我前几天新装一台美的36W壁挂式空调,由于房间安装位置特殊,所以另外加了4米铜管,并跟用户讲,先用几天试试如果效果不好的话还要家加点氟。
    几天后用户电话告知,空调整条连接铜管上面都是湿的,还挂满了水珠像人出汗一样。我就感觉纳闷到他家一看,果然如此。如是我就接表检查压力(开机压力5个压,正常)水管出水也好。怀疑是不是水管连接处没插好,水流到外面来了,把整条连接管的扎带都解开检查,水管、铜管的保温棉都是好的。我又在想是不是水管连接太长了中间有弯曲没有拉直,空调出来的凉水长时间积在水管里面与外界的热空气形成冷热交换凝结的水珠呢?所以我又将室内机水管连接处扯开,直接在房间里面用水桶接水,在重新整理好管道包扎好之后让用户试机。第二天,客户说水管在房间里面接水可外面的铜管扎带外面还是湿的。
     这到底是怎么会是呢?这种现象我真的还是第一次遇见,百思不得其解!望高手指教!!
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
欧思锐售后服务管理系统
这有什么好思的,外界气温高、形成温差大造成的、要不加厚管得保温。
这是保温棉没有处理好的故障!
欧思锐售后服务管理系统
管子与外界温差太大,加强保温就可以了。
保温不够好……………………………………
欧思锐售后服务管理系统
晕,这算个啥故障啊!你被客户搞的乱了方寸。
      正如师傅们所说的,就是保温层太薄了,造成冷热空气交换凝结水珠。原因可能是你的扎带包的太紧了或是保温材料太水了。
    我处理过很多这样的保温管破损或是加强保温效果的措施,就是使用太阳能或是家庭供暖的粗保温管,将之撕成螺旋状,转着往上包。具体你看看我的这个帖子吧:http://www.163dz.com/bbs/viewthr ... highlight=%2Bzt1141
1

评分次数

  • 钟寿强:热心助人,论坛有您更精彩!

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
保温管太薄了,湿度大也有可能,加了4米管子没有加氟吗?
谢谢大家的讲解,大家一致认为保温棉保温不够,那室内机出来有2米左右长在房间内,这一段是原装的管子和保温棉,也是湿淋淋的,是怎么回事呢?
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
加强保温就好了,还有就是用户开的时间太长了24小时的不停机吧?学楼上的用太阳能的保你管用好用
先处理好保温!看看排水管是否畅通
返回列表