海尔KFR-72W三匹柜机制热故障寻求帮助?
[打印本页]
作者:
微笑苹果
时间:
2011-12-19 09:15
标题:
海尔KFR-72W三匹柜机制热故障寻求帮助?
接修一台海尔三匹柜机,故障是制热模式,空调制热一段时间,转而制冷一段时间,有时候会频繁转换,测量电流值是正常,冷媒没有问题,请大家帮忙说说是哪里问题引起的!还有海尔感温头的阻值一般会是多少呢?
作者:
敬氏电器
时间:
2011-12-19 10:49
环境低于X度就要划霜.......还有电脑版
作者:
微笑苹果
时间:
2011-12-19 19:48
我这边温度最近还可以的,都是0度以上,而空调室温,管温测量都是正常值,外机没有传感器,空调不知是怎么回事自动转换!谁能帮帮我是哪里出现问题
作者:
有明制冷
时间:
2011-12-22 09:41
内盘传感变质,原理简单,内盘温度不够,电脑误判外机结霜
作者:
ytfdxr
时间:
2011-12-22 20:09
四通阀线圈坏了