标题:
空调移机后管内有气流声
[打印本页]
作者:
班庄
时间:
2011-6-6 18:19
标题:
空调移机后管内有气流声
1 管内有气流声 2 平衡压力1Mp 制冷时只有0.2mp 粗管结冰 这是什么原因啊 是不是管路瘪了 求解 谢谢
作者:
论坛维修师
时间:
2011-6-6 18:47
要加氟的,测电流。
作者:
仙鹤
时间:
2011-6-6 19:13
管道有空气,抽空
作者:
张云党
时间:
2011-6-6 19:47
估计管路瘪了 ,我遇到过。。。。
作者:
李大为
时间:
2011-6-6 20:04
就是管道瘪了,从接霜那里必能找到瘪处。
作者:
顺财电器
时间:
2011-6-6 20:23
楼上说的都对,照查不务就OK了。
作者:
韦信梨
时间:
2011-6-6 20:36
百分之98是管瘪,你找吧.
作者:
文成大伟
时间:
2011-6-6 20:45
管瘪,最好看看有没有扁的漏气了。
作者:
古月维修
时间:
2011-6-6 21:24
是管路瘪了,顺着结霜的地方往上查
作者:
百度电脑吧
时间:
2011-6-6 21:36
是管路瘪了,顺着结霜的地方往上查,要是遇上铝管就要更小心了
作者:
单飞雁
时间:
2011-6-7 14:04
是管子瘪了
作者:
信丰电器
时间:
2011-6-7 14:35
过来学习的!!!
作者:
zt1141
时间:
2011-6-7 14:47
这我遇到过,我敢100%说是管道瘪了或是焊得半堵了。想起我去年第一次遇到这情况傻眼了,压力加不上去,内部像吹哨子似的,人家都搞不好,我也搞不好,最后请了一个资深级制冷师父,查看瘪了好几个地方,换了铜管,重新焊接了封口出来部位。可惜浪费了我好几公斤氟,好在是去年氟还不像现在这么贵。搞定,出门将钱分了。
作者:
班庄
时间:
2011-6-7 18:36
感谢大家 今天已找到管瘪处 割下重焊 搞定 谢谢 都是好心人啊
作者:
w3145
时间:
2011-6-8 10:22
果然管道瘪了啊,我也遇到过,制冷没问题,将就用了
作者:
定远君
时间:
2011-6-8 11:10
百分百是管子瘪了!!!!!!!!!
作者:
haoda
时间:
2011-6-13 17:33
是管路瘪了......................
作者:
绿缘制冷
时间:
2011-6-15 14:38
是管路瘪了