美的3P天花机空调严重漏水,查时是自动抽水的水位感应失灵,抽水泵不启动。手动断开水位感应线,马达启动抽水正常
马达和水位感应是联在一起的,更换比较麻烦,有哪位高手指点怎样处理
作者:
浙江佳创制冷
时间:
2011-5-8 11:33
好象没有偷懒的办法.该拆的还是要拆的
作者:
珠海
时间:
2011-5-8 11:55
断开水位感应线即可。我用这方法好多年了
作者:
磊利
时间:
2011-5-8 17:06
断开水位感应线即可。我用这方法好多年了
珠海 发表于 2011-5-8 11:55
我也想这样,但不知道马达会不会烧啊
作者:
文成大伟
时间:
2011-5-14 11:58
3#
珠海
不支持这种方法。这样子水泵一直工作损坏严重。
作者:
雷州大侠
时间:
2011-5-19 19:05
还是换个比较好。把水泵电源接在外机供电上,外机运行水泵运行。