标题:
风管式送风式空调 FG12/A2 风管式空调
风管式送风式空调 FG12/A2 风管式空调,开机运行一分钟出现E3保护,谢谢指教.
作者:
周风浪
时间:
2011-4-27 22:53
格 力的,估计漏氟,查下系统运行压力是多少。
作者:
北流强记
时间:
2011-4-28 12:26
能开机正常一分钟左右
作者:
周风浪
时间:
2011-5-2 14:15
由于少F,系统运行后很快就低于0.05个压,开关就断开,后压机就保护
作者:
北流强记
时间:
2011-5-2 20:56
致今天还没修好,停机时两个压力 开关都没有跳开,节流在外机高压节流,测高低压力相等,6公斤压力,新机外机有一块电控板,和一块相序板,只有两条信号线和蔼可亲220V回到内机,信号正常3。2—5V跳动不知是那里出了问题,电流正常6A乘3,冷机能开机到十分钟停机。
作者:
邓朝基
时间:
2011-5-2 22:49
E3是低压保护,加雪种吧。
作者:
北流强记
时间:
2011-5-3 11:44
柜机是这个问题但风管机不是,已加过,不行呀邓兄?
作者:
周风浪
时间:
2011-5-3 21:42
为何不把低压开关短接试下?你测的那6KG压力是开机测的还是关机测的?是外大小阀上接口测的吗?
很有可能储液管堵。
作者:
ycmelt
时间:
2011-5-4 04:21
短接高低压压力开关 加上电流表 看停机时的电流.