标题: 风管式送风式空调 FG12/A2 风管式空调 [打印本页]

作者: 北流强记    时间: 2011-4-27 19:35     标题: 风管式送风式空调 FG12/A2 风管式空调

风管式送风式空调 FG12/A2 风管式空调,开机运行一分钟出现E3保护,谢谢指教.
作者: 周风浪    时间: 2011-4-27 22:53

格 力的,估计漏氟,查下系统运行压力是多少。
作者: 北流强记    时间: 2011-4-28 12:26

能开机正常一分钟左右
作者: 周风浪    时间: 2011-5-2 14:15

由于少F,系统运行后很快就低于0.05个压,开关就断开,后压机就保护
作者: 北流强记    时间: 2011-5-2 20:56

致今天还没修好,停机时两个压力 开关都没有跳开,节流在外机高压节流,测高低压力相等,6公斤压力,新机外机有一块电控板,和一块相序板,只有两条信号线和蔼可亲220V回到内机,信号正常3。2—5V跳动不知是那里出了问题,电流正常6A乘3,冷机能开机到十分钟停机。
作者: 邓朝基    时间: 2011-5-2 22:49

E3是低压保护,加雪种吧。
作者: 北流强记    时间: 2011-5-3 11:44

柜机是这个问题但风管机不是,已加过,不行呀邓兄?
作者: 周风浪    时间: 2011-5-3 21:42

为何不把低压开关短接试下?你测的那6KG压力是开机测的还是关机测的?是外大小阀上接口测的吗?

很有可能储液管堵。
作者: ycmelt    时间: 2011-5-4 04:21

短接高低压压力开关 加上电流表 看停机时的电流.