我这有两台马达需要做个控制电路.一台是30KW.一台是55KW.原机是用自偶变压器降压起动.如果两台的变压器都已不知去向.也许是被拆掉了,我想做个电路降压起动.我做了星三角.但是不理想.线没接错.30KW的那台一开就是三角 ... 兴达机电维修 发表于 2011-3-9 12:32 PM
5# 张培 没有道理呀?两者不一样有什么关系?要么不是时间继电器坏的,要么就是线接错了!单独给时间继电器通电试下它正常不? 朽木 发表于 2011-3-16 07:45 AM
220V线倦一端接地其它电:路回火使电路产生误动作或动作不可靠! 张培 发表于 2011-3-16 08:41