标题:
加氟的问题
[打印本页]
作者:
志立维修部
时间:
2011-1-27 22:09
标题:
加氟的问题
今天给一用户安装一台科龙35的空调,是从外地寄回来的用了半年,安装好后,用压力表检测氟缺不缺,将四通阀线断开打到制热,压力只有0.1个压力,然后就加氟,加了很多进去后,压力到0.2就不上升了(正常应该在0.45到0.5之间)继续加还是不上升(加的是液体,开下停下)因为本人刚修制冷不久,不是很会,是不是管道有漏点导致压力升不起来,把带去的氟都加完了还是没搞好,运行时连接管冒结霜(显然是缺氟)望高手指点下,应注意那几点,小弟不胜感激!
作者:
新人一时试
时间:
2011-1-27 22:21
压力与气温与关,可能有堵。有漏能听到
作者:
培峰
时间:
2011-1-27 22:56
可能是堵啊,你睇下电流是多小哆
作者:
小许家电
时间:
2011-1-27 22:58
将四通阀线断开打到制热,能这样吗
作者:
平周家电维修
时间:
2011-1-27 23:19
我前两天修了1台新科50柜机经历了同样的过程,正如楼上所讲加F与温度有关。本机我加了3公斤左右,后来听着压缩机声音不对就马上放F,放到0·2MP[制热]压缩机声音好了,可工作了一会儿声音又不对还放F,听声音正常压缩机工作几分钟就保护停机,哎按夏天的修法不行。后来请教了朋友放F,停机放到0·35MP即可,再开机工作正常,室内排风有温度了,打开辅助加温,才达到顾客的满意。当时的温度在O5左右度。希望对你有帮助。
作者:
水南电器
时间:
2011-1-27 23:25
冬天加氟一定要看电流!看压力是参考的。
作者:
王昌京
时间:
2011-1-27 23:32
冬天空调加氟与夏天加要复杂一点,
要掌握要领也不是什么难亊。
1.补氟前氟瓶重量心中有数,氟压与温度有很大关系,防止加时偏差过大。
2.风机压机均正常工作,大管不热小管挂霜肯定是缺氟。
3.在大管阀挂压力表,注意其压力是否在1.5至2.2之间。
4.如果高压不足,断开电磁阀线圈,补氟时可将钢瓶用温水加热,并观察压机电流。
5.正常工作的空调制热,大管有烫手感觉,小管温热。
作者:
蓝天电器
时间:
2011-1-28 20:00
按照标注重量也可以的
哈哈。。。。一年四季都好用
作者:
孙德林
时间:
2011-1-28 20:04
学习学习谢谢
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0