Board logo

标题: 一台修了两年的空调 [打印本页]

作者: 流水华    时间: 2010-12-12 20:31     标题: 一台修了两年的空调

接修一台空调,说是制冷效果不好,去年到现在已经加了两次氟了,效果还是差不多。开机测电流6.5A,压力4公斤。室内机冷气也有,一下也难说清够不够冷。过一会电流缓慢上升到7A,7.5A,8A。查内外风机正常,用电容表测压缩机电容竟然只有5微法。跟换30微法电容后开机,电流还是偏大,回气压力变高。放氟到标准电流和压力,长时间试机稳定,制冷效果良好。经长期维修经验,很多老空调都有压缩机电容容量偏低的现象,轻微的很难发现,但会引起空调能效下降,压缩机磨损大。
作者: 生命线    时间: 2010-12-12 20:34

空调的实践没有,学习了。
作者: 诚搏    时间: 2010-12-12 20:39

是一个很容易忽视的问题。值得学习!
作者: 畅想天空    时间: 2010-12-12 20:52

附加多了~~~哈哈,我以前也遇到过~~
作者: 李兴领    时间: 2010-12-12 20:56

学习了,谢谢,
作者: 谢艳辉    时间: 2010-12-12 21:06

楼主现在是冬季修制热才对啊
作者: 假黑马    时间: 2010-12-12 21:10

在没换电容时 ,楼主把压力调到4公斤, 换了电容后 压力反而加大(上升),这怎么解释 没看懂
作者: 银闪    时间: 2010-12-12 21:21

学  习  了
作者: 吴晓刚    时间: 2010-12-12 21:21

学习了,,,,,,
作者: 申请好累    时间: 2010-12-12 21:25

学习了!
作者: 培峰    时间: 2010-12-12 21:50

我遇过的都是同样故障,都是电容问题,不过系新的电容本来就有问题,要换佐两次才得,它不是马上吾得,系用得一段才发现,测容量又没事,要采更换的方法才得,有时候电容质量问题都麻烦的啊
作者: lijianmin9    时间: 2010-12-12 22:18

我不是修空调的,但还是看看学学
作者: kcj    时间: 2010-12-12 22:30

不对啊,电容小了,压缩机就走动不了的
作者: 秋枫春叶    时间: 2010-12-25 00:15

不错是这样的,换了就好
作者: SSZZLL    时间: 2010-12-25 00:23

一台修了两年的空调,不会吧?
作者: A范强泰    时间: 2010-12-25 00:29

是啊,我也同意家黑马的看法,我修的是容量小电流大低压高,换新电容是电流正常,压力正常。
作者: 柳溪江    时间: 2010-12-28 23:57

风扇转速不够热交换没有达到效果
作者: 西兰家电    时间: 2010-12-29 13:29

学习了,谢谢




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0