标题:
空调制冷不制热
[打印本页]
作者:
服务社
时间:
2010-10-18 18:50
标题:
空调制冷不制热
空调制冷不制热 四通阀220伏电压有是四通阀坏吗?另一台是开机一分钟制热然后开始制冷,此时四通阀始终有220V电压。谁有好方法?
作者:
春天阳光家维
时间:
2010-10-18 18:52
换-------------------------------------
作者:
梁山北
时间:
2010-10-18 19:06
断路测四通阀电阻,便可处理。
作者:
zyd
时间:
2010-10-18 19:19
“另一台是开机一分钟制热然后开始制冷,此时四通阀始终有220V电压。”楼主应该是制热一分钟,空调保护电路起作用了,外机停止工作,内机吹出来的风当然是冷风了,所以说四通阀未坏
作者:
黄德义
时间:
2010-10-18 19:35
四通阀有220V制冷应该是阀坏了
作者:
王仁新
时间:
2010-10-18 21:13
测四通阀电阻,若阻值正常,则,四通阀损坏!
作者:
鹏程电器
时间:
2010-10-20 14:35
你的是什么品牌.型号.富士通变频空调,有一款在制冷时是四通阀通电的,在制热时四通阀断电的。
作者:
宏利家电
时间:
2010-10-20 15:12
楼上的说的很对。你的空调是什么牌的..有一款海尔的变频空调,在制冷时是四通阀通电的,在制热时四通阀断电的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0