标题:
冬天快到了,发一点空调化霜电路工作条件!
[打印本页]
作者:
东关家电
时间:
2010-10-13 11:28
标题:
冬天快到了,发一点空调化霜电路工作条件!
空调化霜必须的几大条件!
第一种进入条件:
1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
4、室内盘管温度小于48度,
同时满足这4个则开始进入花霜。
第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
第三种种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
第四种种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。
第五种种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
退出化霜状态的条件:
1、除霜时间大于9分钟。
2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。
3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。
满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。
进入和退出化霜过程
1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机
如果外机没感温头 一般是内机感温头坏了。 如果电容 压缩机 外机风扇坏了,内机不会保护
作者:
郎振钧
时间:
2010-10-13 11:38
谢谢 学习中
作者:
黄伟杨
时间:
2010-10-13 12:07
学习了
作者:
台笃军
时间:
2010-10-14 19:39
谢谢,学习了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0