制冷的师傅们看看
一台3P的柜机开始不制冷,查为4通伐有漏,更换后排空加氟正常,过了2天有时出现开机高压管结霜不制冷。回气压2个,电流9A左右。有时开机又正常,回气压5个,电流14A左右,很烦人,时好时坏的过了几天,昨天彻底不行,把外机拉到铺子来把氟放了,把过滤器焊下检查正常,用R22吹没赌,抽真空加氟,送机安装好试机正常,今天上午顾客开机又出现老问题了,我下午去一开机一切正常,请问师傅们4通伐是否有问题,还有啥问题会出现。
作者:
太不上进
时间:
2010-8-31 15:23
脏堵啦,管道不干净,可上四通阀人为加电反向冲一下加以确定
作者:
wenwen
时间:
2010-8-31 15:29
是不是更换四通阀焊接时温度太高,阀里面串气了
作者:
黄德义
时间:
2010-8-31 16:04
我用压空吹过,过滤网很干净
作者:
KDH123
时间:
2010-8-31 16:23
你的四通阀我真的不敢恭维啊!
作者:
苏常空调
时间:
2010-8-31 19:19
应该是系统堵塞故障,请查一下毛细管
作者:
江东维修
时间:
2010-8-31 20:36
非常典型的冰堵症状。
作者:
太不上进
时间:
2010-9-1 21:04
冰堵在毛细管末端积冰霜,脏堵在毛细管头部或过滤器
作者:
ytfdxr
时间:
2010-9-3 12:54
冰堵
作者:
雪花354772136
时间:
2010-9-3 13:20
如果问题没解决,你直接把四通阀去掉,安装好让它运行几天看看,,高压卦霜都是四通阀的问题
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2010-9-3 13:47
毛细管半堵或冰堵