标题:
天花空调结露,漏水怎办?
[打印本页]
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-24 20:11
标题:
天花空调结露,漏水怎办?
本帖最后由 漫步时空 于 2010-8-24 20:40 编辑
一台五匹天花空调,开3小时后,在出风口的摆叶上结了好多的露珠,时不时露珠往下滴,正好滴在办公人员头上,有什么办法不滴露水呢?这是冷热凝露滴水怎办?这机已清洗过过滤网。出风口达到13.5度。这机刚换过新的压缩机,所以制冷效果很好。
作者:
苏常空调
时间:
2010-8-24 20:38
将风速开在高速档就可以解决问题
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-24 20:42
已开到最高风速了。
作者:
苏常空调
时间:
2010-8-24 20:49
1:查一下滤网是否过脏,, 2:再查要一下风机的转速是否正常,已开高速,但实际风机转速并不高,在维修中经常遇到这种情况的
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-25 09:31
谢谢苏常空调,等我再查下。
作者:
qiouzhi
时间:
2010-8-25 11:16
查看一下回气压力,F量不足也会出现这种情况。(结霜、导致冷凝水过多)
作者:
fxzl102
时间:
2010-8-25 12:02
缺氟或蒸发器脏!
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-25 20:03
如果缺氟不可能有哪么冷的效果啊。
作者:
mjjdwx
时间:
2010-8-25 22:11
把内机蒸发器洗洗脏了!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
顶天立地
时间:
2010-8-25 22:59
还是风速不够吧
作者:
ytfdxr
时间:
2010-8-26 07:43
缺氟 风速不够 室内机蒸发器脏
作者:
achang
时间:
2010-8-26 10:16
缺冷媒或内风机机出风量不过
作者:
军仔电器
时间:
2010-8-26 12:22
雪种不够了,加
作者:
段虎玲
时间:
2010-8-26 12:56
风机的转速是否正常,已开高速,但实际风机转速并不高,在维修中经常遇到这种情况的
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-8-26 14:36
风速调最大。。。。
作者:
爱你是错
时间:
2010-8-26 23:52
F够的话就是风机转速达不到!
作者:
fxzl102
时间:
2010-8-27 00:57
8#
漫步时空
低压2~3个压力时出风温度最低(蒸发器结霜),你说冻不?
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-27 09:57
我检查过了,出风的风速还可以的,风机电容8UF也有7.3UF的容量.但发现蒸发器有是点脏,因天花空凋较难拆,现要还没有洗.
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-27 10:04
8# 漫步时空 低压2~3个压力时出风温度最低(蒸发器结霜),你说冻不?
fxzl102 发表于 2010-8-27 00:57
当蒸发器结霜时,出风口的温度是最低,但由于已堵塞,出风口的出风量是很少的,但这机的出风量还是可以的.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0