Board logo

标题: 奥克斯空调加F怪事 [打印本页]

作者: 太不上进    时间: 2010-8-4 20:03     标题: 奥克斯空调加F怪事

奥克斯空调加完氟,用户关机后再开机,内风机正常,内机上显示室温30°C,外机就是不启动,遥控器原来模式在自动档温度调在20,后把模式放在制冷档,外机就启动了。本来的话模式在自动挡,空调应该能启动,为什么这台就不行呢
作者: 假黑马    时间: 2010-8-4 20:11

是不是5分钟延时哦
作者: dcdqzjf    时间: 2010-8-4 20:13

不是不启动而是此机在断电后需要延时启动
作者: 太不上进    时间: 2010-8-4 20:18

本帖最后由 太不上进 于 2010-8-4 20:21 编辑

三次拔电重新插电再开机,等了10分钟都不启动,用户说加氟加坏了,气死我了
作者: 假黑马    时间: 2010-8-4 20:24

听的到 电脑板接电器的吸和声吗?
作者: 永春家电    时间: 2010-8-5 08:33

在制冷正常就可以   有时候自动状态下不好启动
作者: 拾龙    时间: 2010-8-5 08:47

加氟之前有没有先查一下呢?看样子是室温不行哦。
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-8-5 09:03

空调自动挡尽量少用,控温都不太还好。
作者: 太不上进    时间: 2010-8-5 12:30

模式放在制冷开亭多正常,就是自动不启动,我说电脑版不好用户不信
作者: 上太电器    时间: 2010-8-6 00:31

就是电脑板问题的。不信叫他另请别人维修。
作者: keke76818    时间: 2010-8-6 00:36

ok,电脑板性能问题
作者: liuxuan    时间: 2010-8-6 05:57

制冷能用就好了,我也碰到过。。。。。。。。。
作者: LY090117    时间: 2010-8-6 08:19

在自动模式(也称"模糊模式“)下,室内温度为30度空调不启动是正常的;因为人们宜在30度的环境生活和工作,有些空调在自动模式为节能就不制冷,只是送风。你跟用户解释一下吧。
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-6 10:31

正常的,只要在制冷模式下工作正常,就是好的
作者: 风车88    时间: 2010-8-10 15:34

很正常,制冷状态能启动就行了。
作者: 塔水老戴    时间: 2010-9-1 03:16

把压缩机电源和主电源接上,叫他每次用空调插上电就可以了保证制冷,这样就不会说你加弗加坏空调了
作者: 磊利    时间: 2010-9-1 07:45

这样是不行的,兄弟
作者: 杨伟国    时间: 2010-9-1 08:14

正常的,只要在制冷模式下工作正常,就是好的
作者: 五里山    时间: 2010-9-1 08:40

正常的
作者: 忠诚卫士    时间: 2010-9-1 13:49

兄弟还是检查一下室内管温包
作者: 爱你是错    时间: 2010-9-5 20:45

还有我们袁大师傅摆不平的事啊!忽悠忽悠就过去啦
作者: 段虎玲    时间: 2010-9-5 21:02

就是电脑板问题的。不信叫他另请别人维修




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0