Board logo

标题: 5p空调无规律跳匝,是怎么回事呢 [打印本页]

作者: 家帮    时间: 2010-7-6 08:53     标题: 5p空调无规律跳匝,是怎么回事呢

奥克斯空调无规律跳空气开关,跳完之后立马去把空气开关合上又跳。我听顾客说的 ,我去修的 时候要正常。不知道这该怎么修呢 ?380V电压,我量了电压正常,也没有发现什么线头松动,这该怎么修啊?望老师指点
作者: 天涯浪子    时间: 2010-7-6 09:02

在无规律中找规律。
作者: wbc1975    时间: 2010-7-6 10:25

看一下空开
作者: 罗鹏鹏    时间: 2010-7-6 17:18

我也遇到过这样的情况,可能是空开的原因,或是哪里线头松动,发热大。
作者: 生命线    时间: 2010-7-6 18:24

换个空开是前提
作者: 好丽友    时间: 2010-7-6 21:51

空开输出有无接其他用电器?载流是否符合要求?
作者: 星星电子维修部    时间: 2010-7-7 00:05

换断路器,如是漏电断路器也行有漏电的可能。
作者: 想学习    时间: 2010-7-7 02:27

是不是压机坏 了呢?看看线是不是接 过的。
作者: 牛俊荣    时间: 2010-7-7 06:45

多数是开关的问题,你把开关换掉就可以了,你也可以用手摸一下空气开关的外壳,看它是不是比较热如果是的就确定无疑,把它换掉
作者: 巡航导弹    时间: 2010-7-7 07:10

先看一下电流,正常的话把空气开关换了哇。做好了能赚钱。
作者: 北流强记    时间: 2010-7-10 17:11

修空调摆针电流表是必备之一,你用钳表钳一下电流便知是那里出的问题。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0