标题: 格力空调显示E1求助 [打印本页]

作者: hhh3866656    时间: 2010-6-9 16:41     标题: 格力空调显示E1求助

E1是高压保护  此机是新装机 5P的  刚开始就有此问题  也不到工作多长时间就保护了  本人现场看了2个小时一直正常 此机加长25米管子内外机落差3米  电源线加长13米  用的是2.5平方的电缆线  电流实测5A左右  求助
作者: 苏常空调    时间: 2010-6-9 17:06

查一下3相电压是否平衡
作者: 我叫杰    时间: 2010-6-9 17:22

格力5P空调机型显示E1厂家所提供的资料中是这样的:E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作
就我个人维修实践中。管路过长很可能造成管路的变形焊接处口径变小等现象。致使高压开关动作显E1.还有三相电机型中某相接触不良也显E1.因此建议你先查下管路是否通畅?再换一高压开关试一下。
作者: hhh3866656    时间: 2010-6-10 09:41

实测三相电正常  高压管路只有一处焊接口  背形焊接口  应该没什么问题  管路有一点扁 但不长  应该不会影响吧   空调装在机房里显示E1  好像是在停开机时出现的  是不是停机时间太短压力没有平衡  能否取消高压保护
作者: hwzl.    时间: 2010-6-10 10:03

是否有空气在系统  补加氟没有  测试高压正常不
作者: hhh3866656    时间: 2010-6-10 15:55

工作时测得低压压力0.4正常  空调应安装在机房里温度较高 怀疑停机时间太短  压力没有达到平衡压力 启动太快  造成显示E1    是否正确   能否取消高压保护  从室内机上能否取消  外机安装在光墙上无法上去  谢谢
作者: 钟生飞    时间: 2010-6-10 20:54

我也有一台5屁的格力现E1,刚开始一开机就显E1,后来短接了高压开关,能运行了,可是过一会又停机显示E1,实测高压开关开路,低压开关有1.5K欧。高压开关正常应0欧,低压开关正常情况下是0,还是无穷大。
作者: hwzl.    时间: 2010-6-11 03:35

6# hhh3866656
可以取消 方法:把橙色 和黄色线都接在零线上(面对主板左下方可以看见那线)
作者: 龙人家电    时间: 2010-6-11 05:48