标题:
美的KFR25壁挂空调不制热
[打印本页]
作者:
1969
时间:
2009-12-11 19:33
标题:
美的KFR25壁挂空调不制热
一台美的KFR25型壁挂空调不制热,压缩机工作正常,电磁阀一动作,后抽真空按标注量充入R22后微热,请师父们指教。谢谢!!
作者:
威力维修
时间:
2009-12-11 19:41
电磁筏串气,或压缩几打气太差,还有管道堵塞
作者:
1969
时间:
2009-12-11 19:51
2#
威力维修
怎样判断四通阀串气?请指教
作者:
郑民
时间:
2009-12-11 19:59
空调转到制冷接上表看压力多少
作者:
威力维修
时间:
2009-12-11 20:09
卸下高低压连接管看出气力大小
作者:
威力维修
时间:
2009-12-11 20:12
把压力表接到维修口上,测静态压力和动态压力如果两者相差不大,那有可能就有串气现象
作者:
1969
时间:
2009-12-12 08:28
谢谢拔掉电磁线圈 工艺口压力0.05M
作者:
李中林
时间:
2009-12-12 15:08
我觉得25的空调本身制热效果就不好;空间大了更不好;一般25的在12平方内还要长时间开;内外机脏吗?化霜吗?
作者:
张庆福
时间:
2009-12-12 15:43
制热时测粗管压力能够升高到多少?一直小于10,去掉电磁阀听不到回气声,电磁阀坏的可能性大!
作者:
老五家电
时间:
2009-12-12 20:34
测测出风口的温度是多少,一般在35度左右正常
作者:
老五家电
时间:
2009-12-12 20:34
测测出风口的温度是多少,一般在35度左右正常
作者:
1969
时间:
2009-12-14 11:02
谢谢
作者:
修华杰
时间:
2009-12-14 15:54
你要先说明一下系统压力,再判断一下四通阀是否窜气,还有是不是外机不化霜等。
作者:
恒源维修
时间:
2009-12-15 15:08
制热时测量一下高压是多少.还有电流
作者:
杂志好
时间:
2009-12-19 20:03
25机本身制热就不是很好,测一下电流,内外机蒸发器脏不脏