Board logo

标题: 相同的空调不同的压力 [打印本页]

作者: 阿楠电子    时间: 2009-12-9 23:28     标题: 相同的空调不同的压力

今天给一公司空调加F。先检测一长虹25挂机,感觉制热还可以,测外机电流5.4A看标称电流5.8A确认正常,又去另一办公室检修另一长虹25挂机。测电流4.8A感觉比上一台电流小一点,是不是F少了点,需要加一点,可一测高压却是28KG,这么高的压力应该不用加F,可我却不懂为什么同样的机子,一条线路,高压一样高为什么电流小1A,请师付们指点下?还有环境温度10度高压28KG高吗?
作者: weixinting    时间: 2009-12-10 06:42

28KG高了,应在1.5-1.8MPA。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-10 07:36

相同的空调不同的压力
作者: 志勇维修    时间: 2009-12-10 09:22

高压偏高,一般不宜超过20KG,相同环境,压力不同,与内机风速,蒸发器效率有关
作者: 李中林    时间: 2009-12-12 13:39

室内外机器是不是过脏造成的;主要是外冷液器是否过脏;
作者: 永进你好    时间: 2009-12-12 13:59

不会吧,可能表有问题吧
作者: 恒源维修    时间: 2009-12-15 15:20

28KG的压力肯定高了.正常18KG左右




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0