Board logo

标题: 冬季空调充R22低压压力是多少? [打印本页]

作者: 李兴领    时间: 2009-11-14 21:30     标题: 冬季空调充R22低压压力是多少?

本帖最后由 海军电器修理 于 2009-11-17 10:50 编辑

今天一客户说空调制热不好,让充氟,我想问冬季空调强行工作在制冷状态下的低压压力还是0。5吗? :" />:" />
作者: dzdqzd    时间: 2009-11-14 21:44

R22在0.5的蒸发温度大约在7度左右,如果环境温度低于7度,那么就不能从空气中吸收到热量,因此低压应该在0.3-0.4为宜(-15度----0度左右)
作者: dzdqzd    时间: 2009-11-14 21:47

再补一点,要根据加氟时的气温来灵活掌捤,气温高,压力就高
作者: 李兴领    时间: 2009-11-14 22:21

谢谢二位师傅提供的宝贵经验。。。。。。。。
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-15 17:14

冬天结合压力表加,最好
作者: 湘西紫华维修    时间: 2009-11-15 17:44

开玩笑。这么冷的天,根本开不了制冷功能
作者: 定远君    时间: 2009-11-15 19:52

冬天加氟看电流!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 永进你好    时间: 2009-11-15 20:30

冬天不好加氟,加不准确呀,
作者: 海易都    时间: 2009-11-16 14:28

6# 湘西紫华维修
此语一出,惊天地,泣鬼神
作者: 海易都    时间: 2009-11-16 14:29

制热一般看高压,高压18—20kg即可
作者: 李兴领    时间: 2009-11-16 22:31

回复上述各位关心我的师傅,今天我去客户家了,客户无意中把铜管弄断了,已找人把铜管焊好,R22跑光了,我把管路抽空,拔下四通阀线,开机(制热档)按说明加了0.8KG,但压力只有0.2
作者: la76818    时间: 2009-11-16 22:40

进来是学习来的
作者: 想想维修    时间: 2009-11-16 22:57

氟跑光了采用定量充氟的方法既快又简单,只需根据铭牌上标明的公斤数充入即可。
作者: 电器医院    时间: 2009-11-16 23:01

学习了!
作者: 陈玉锋    时间: 2009-11-17 09:34

本帖最后由 陈玉锋 于 2009-11-17 09:35 编辑

1# 李兴领 冬季低压的压力不会变化的一般多在0.3MP   要测高压的  高压压力一般  正常的在1.6MP左右   有电子秤定量加就可以的  冬天压力低
作者: 海军电器修理    时间: 2009-11-17 10:53

回复上述各位关心我的师傅,今天我去客户家了,客户无意中把铜管弄断了,已找人把铜管焊好,R22跑光了,我把管路抽空,拔下四通阀线,开机(制热档)按说明加了0.8KG,但压力只有0.2:" />:" />
李兴领 发表于 2009-11-16 22:31
买个电子称 就很方便了..........
作者: 申达空调    时间: 2009-11-17 11:54

冬天加氟看电流 ,冬天不好加氟加不准确呀,
作者: 韩智勇    时间: 2009-11-17 13:51

高压达到15个就行
作者: 崇阳    时间: 2009-11-18 13:33

请问一下。电子称 多少钱啊。那有卖啊。
作者: 燕玉    时间: 2009-11-18 16:55

开不了制冷拔四通阀不就的了。冬天加氟准确度我也没个底。但最好还是(7#)的看电流
作者: liuyong7775277    时间: 2009-11-19 16:59

看高压,16-20都正常的,看机型,低压压力很地,看环境温度定了,一般2-3KG,还有看电流了,
作者: 桂原    时间: 2009-11-19 22:24

路过,学习了。
作者: 维修迷蝈蝈    时间: 2009-11-24 12:58

打制冷加佛也不难吗,弄毛巾加热水包住室内感温头,开机你就可以从低压口加佛了
作者: 临城修理    时间: 2009-11-24 17:50

23# 维修迷蝈蝈 办法老了点  不过还是可行的
作者: 李高峰    时间: 2009-11-26 18:50

对的   多次加 少加   然后制热看压力看电流比较准  压力16 -19就差不多

作者: 吴大大    时间: 2009-11-27 20:58

6# 湘西紫华维修  
此语一出,惊天地,泣鬼神
海易都 发表于 2009-11-16 14:28
你回答得太经典呢
作者: hmq1    时间: 2009-11-28 13:37

冬天加氟,看低压不准的!
要看高压18公斤压力左右正常。或钳形表量电流跟名牌标称一样就好了
作者: 肖杰    时间: 2009-11-28 13:45

加好F后 制热看看压力,最起码要在1.8以上。不够再继续加
作者: 张庆福    时间: 2009-11-28 17:22

看高压18-20KG,同时检测电流在额定之内。高压管温度用摸时烫手
作者: 前进维修    时间: 2010-11-18 19:43

低压上的压力一般在2个压力不到点,那是制冷状态!加好后在开城制热状态看压力一般在12个压力
作者: 毕恭毕敬    时间: 2010-11-19 06:17

我还没有加过啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0