作者: 万友制冷    时间: 2009-11-12 21:34     标题: 格力空调 怪病

今天 接修一台  格力空调3P 7253L 前几分钟制热   正常 有十分正左右   出现E3  粗管道不热  只是有点温 效果不好 感觉是四通阀的问题   好像串气 又不肯定 制冷正常  冷媒不缺 又不像是堵了  请问各位高手  是什麽问题呀    谢谢   在等
作者: 府前家电    时间: 2009-11-12 22:57

应该是低压保护.重点检查低压保护开关和电路
作者: lijianxin555    时间: 2009-11-14 18:31

把低压开关短路试一下
作者: 华安安    时间: 2009-11-16 00:46

四通阀要是串气,也不会让你正常十多分钟,查查电路吧.
作者: 海易都    时间: 2009-11-16 13:06

开始正常,随着压力逐渐升高,四通阀开始串气。不出意外应该是四通阀串气。