Board logo

标题: 空调R22流动声音大如何解决 [打印本页]

作者: wfywkwxf    时间: 2009-11-7 20:19     标题: 空调R22流动声音大如何解决

碰到这问题,我不会搞,跟顾客说是正常现象,顾客都不接受,问题都新装机。
作者: 编程器    时间: 2009-11-7 20:21

应该是哪里产生了共振了
作者: 编程器    时间: 2009-11-7 20:21

一般声音是不会很大的哟
作者: wfywkwxf    时间: 2009-11-7 20:37

不是很大,晚上很静听到
作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-7 20:37

有流动声;制热还是制冷呢,在这两种状态下都不应该听到流动声啊?????
作者: wfywkwxf    时间: 2009-11-7 20:43

制冷@@@@@@@
象流水声
作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-7 21:09

制冷:在毛细管和单向阀出口汽化吸热,不可能有流水声。单向阀坏不制冷。要不你冲的氟太多了造成不汽化,放氟至回气管压力(室外温度25°,4KG)试试
作者: 望成    时间: 2009-11-7 22:57

本人就碰到过,就是节流管出口焊接时插得太深了产生了共震。重新焊接拔出一点就好了,还有一次也是声音很大就是二匹挂机是十八NV的,是蒸发器出了问题,里面有个分流器,分流器进蒸发器的三条分流管也是插得太深了,也是用同样的方法处理好了
作者: 海军电器修理    时间: 2009-11-7 23:06

铜管是否扁了???
作者: 培训公司    时间: 2009-11-7 23:13

铜管是否扁了???     是啊
作者: 马哥制冷    时间: 2009-11-7 23:16

可能铜管瘪了,先查查!
作者: wfywkwxf    时间: 2009-11-9 00:09

明白了,下次照你们说的方法,试试看,谢谢
作者: zrm.jiadian    时间: 2009-11-9 00:16

今年我就遇到过两台科龙1P,一台是压缩机的问题一台是排水管内滞水引起的共振,在排除铜管没扁和流水顺畅的情况下可以考虑代换一下压缩机。
作者: 傅首智    时间: 2009-11-9 08:58

空调是安装在支架上的吗?   如果是那有可能是产生共振了。
作者: 雄华家电维修    时间: 2009-11-9 09:10

可能铜管瘪了,先查查
作者: 吴大大    时间: 2009-11-9 16:52

铜管扁了,仔细检查
作者: 独立团    时间: 2009-11-9 19:44

制冷剂太多。是不是移机时有的地方扁了。
作者: dzdqzd    时间: 2009-11-9 19:53

本人就碰到过,就是节流管出口焊接时插得太深了产生了共震。重新焊接拔出一点就好了,还有一次也是声音很大就是二匹挂机是十八NV的,是蒸发器出了问题,里面有个分流器,分流器进蒸发器的三条分流管也是插得太深了, ...
望成 发表于 2009-11-7 22:57
嗯,我也碰到过




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0