一天朋友打来电话叫我去他看空调,奥克斯的,朋友说这空调不行了,出来的风就比一般电扇的风稍微凉一点点,要我给他的空调加氟,我带上所需的东东,去了又测气压又量电流再又看室内外风机工作情况以及室内外冷凝器蒸发器是否脏哈堵的,结果显示一切正常,找不到原因!郁闷!各位师傅是否碰到类似的问题哈~指点指点~谢了~
作者:
WD40
时间:
2009-9-23 20:15
既然结果显示一切正常,那么再推理下去就是“出来的风就比一般电扇的风稍微凉一点点”绝对就是正常的啦!
作者:
林春宇
时间:
2009-9-23 20:19
是不是内风机的速度慢啊
作者:
华安安
时间:
2009-9-23 21:41
是不是小牛拉大车啊?是不是室内的温度太高了?,内机出入风的温差是多少啊?不可能一切正常,会一点都不冷的啊.查仔细点吧!祝你好运!
作者:
假黑马
时间:
2009-9-23 21:55
奥克斯应该还可以,,,,,,,?????????????、
作者:
xici88
时间:
2009-9-23 22:32
如果一切都正常,也许就是使用面积大于空调使用面积了,
然后就是室内机风扇速度慢,
作者:
热心朋友
时间:
2009-9-23 23:08
你那奥克斯空调是多大的?为啥不首先测试市电电压?低于200V冷气肯定要打折扣
作者:
音响电器
时间:
2009-9-24 06:25
多谢楼上的众师傅!我朋友家在二楼,气温35度多,空调已用了三年,和头一年相比,没有那么冷的了,夜晚开空调睡觉,还得吹电风扇才行,室内外风机的电容我也都测量过了,容量正常,室内机出风口温度我用温度计测了,16度,我试着加了一些氟,室内机出风口温度就升高,说明系统没漏氟,.......也修了不少空调......真是百思不得解......
作者:
威力维修
时间:
2009-9-24 07:40
内机的出风口温度16度就基本正常,在看出风大小
作者:
baisuo
时间:
2009-9-24 07:59
内机的出风温度与回风温度的温差大于8度空调就是正常的.
作者:
冷静浪子
时间:
2009-9-24 14:59
出风口16那已经是制冷正常了,你检查下是不是内机出风是不很小啊
作者:
324019891
时间:
2009-9-24 19:52
环境问题你注意了外吗?
作者:
水月清风
时间:
2009-9-24 21:45
请检查一下室外机散热器是否太脏.引起制冷不好
作者:
荒野无灯
时间:
2009-9-24 21:54
二楼气温35度多,室内机出风口温度温度16度, 正常。
作者:
假黑马
时间:
2009-9-24 22:16
35度的环境温度,风口温度16度, 温差19。你这空调实际温差应在10-13度,空调应该是非常正常,可能是电压问题。(空调工作久了不保护吧!)
作者:
飞声制冷
时间:
2009-9-24 22:48
温差过大,不正常!回压到底多少?加氟升温要看整机状况!认真检查风速与蒸发器!
作者:
WD40
时间:
2009-9-24 23:33
气温35度多,室内机出风口温度出风口温度16度。
这个已是超级好的温差了。不过,室内的温度不单由室内机出风口温度确定,还有从室内机能带走多少热量排放到室外。这个比如我们用的40W电烙铁,温度能到几百度,但它能烧开一大桶水吗?
用了三年空调,并能制冷。我认为还是从“脏”上面考虑,室内外风机工作情况以及室内外冷凝器蒸发器是否脏,你所看到只是表面上的现象,根本上没有“量化”,室内外风机工作情况怎样才算正常?转速是多少呢?室内外冷凝器蒸发器是否脏?怎样才算正常?判定的依据在哪?
作者:
华安安
时间:
2009-9-25 00:49
35度的环境温度,风口温度16度, 温差19。空调实际温差应在10-15度,温差太大了.肯定是内机风量太小了.
机子要是像你说的那么正常,又内外都清洗过,只有换电容或电机吧.
作者:
龙之音
时间:
2009-9-26 15:56
如室内机进出温差正常,再看看空调设定是否正常。
作者:
张庆福
时间:
2009-11-29 10:23
出风口16度,温度35度,室内26--7度基本正常啊
作者:
天空海阔
时间:
2011-2-28 10:32
先换外机压机的电容,不行的话,放掉雪种,重新排空,加氟!