Board logo

标题: 新柯空调保护停机??? [打印本页]

作者: 风力侯    时间: 2009-9-9 22:08     标题: 新柯空调保护停机???

运行压力低压0.45,运行10分钟左右压机热保护跳开停机,散热片清洗,外风机也正常,我估计是压机有问题,请各位看有啥办法吗?冷机可运行1个多小时,望支招,谢谢
作者: 蓝景建    时间: 2009-9-9 22:46

注意检查用户家电压是否波动大。积液缸有凝露吗?这有冷却压机作用。
作者: xq2535    时间: 2009-9-10 16:50

估计是2P柜机吧
作者: 天空空    时间: 2009-9-10 17:19

换压机没错的
作者: 任怀轩    时间: 2009-9-11 08:51

注意检查用户家电压是否波动大
作者: 黄洪辉    时间: 2009-9-11 17:26

系统有空气吧。应加点冷冻油
作者: 信得    时间: 2009-9-11 22:20

电流,电压,压力有变化吗?如没变化可能是压缩机保护器不良,保护后外风机还转吗?外风机如无转是内机保护了。
作者: 风力侯    时间: 2009-9-12 07:39

此机是压机热保护先跳开停机,外风机同时也停了,电压250V稳定,压机温升很快,我估计压机有问题
作者: 龙之音    时间: 2009-9-12 14:49

是否压机缺油造成的