标题:
三菱空调
[打印本页]
作者:
水月清风
时间:
2009-8-18 21:40
标题:
三菱空调
今天修到一台三菱电杌1.5匹空调,前三天有人修过.换压机电容器,换上的是50uf的,今天空调外机不工作,外风机也不转,经测外杌只通电数秒种就保护了,内冈机也停转,不知何故,压机电容50uf是否槁错了,一般是35uf,请高人指点,谢谢了
作者:
好客
时间:
2009-8-18 21:51
用表查压缩机看看
作者:
马甲A
时间:
2009-8-18 21:53
换内外机连接线看看
作者:
鹏程电器
时间:
2009-8-18 22:14
与3楼相同
作者:
修理巴巴
时间:
2009-8-18 22:14
电容大小没问题,你测一下电压和压机阻值,再换个电容试试,如不行应该是压缩机抱轴了!
作者:
水月清风
时间:
2009-8-18 22:23
谢谢各位师傅指导,明天再研究了
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-19 01:23
1.5匹空调的压机约电功率1KW,应该用35Uf电容,换上50Uf的电容使运行电流增加了1.2~1.5倍。压机很快报废。
计算单项电机的起动电容和运转电容
方法一:经验法
电容器的容量选择
小型异步电动机单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,
导致电机过热。
启动电容的容量也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
方法二:公式法
运行电容容量C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
式中:I为电流;f为频率;U为电压;cosφ为功率因数取0.5~0.7。
运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U。
起动电容容量=(1.5~2.5)运行电容容量。
起动电容工作电压大于或等于1.42 U。(uf)
例:1kw单项电机所配运行电容量:
C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
=120000*(1000/220)/2.4*50*220*(0.5~0.7)
=546000/(13200~18480)=41.3636~29.5454(uf)
答:1kw单项电机所配运行电容量为29.5454~41.3636(uf)之间,取中间值为35(uf)。
运行绕组的判断:
单相220V主副绕组判断;主绕组电阻小(线径粗),副绕组电阻大(线径细、电容运行绕组),主副之间电阻最大。在三个接线柱上电阻最小角的接220V电源相线和零线上,阻值介于最大与最小之间的是副绕组接电容一端,电容另一端与零线接通。
2、图示是一台单相电容式电动机的线路图,电动机有两个绕组,一个是主绕组,另一个是起动绕组,它们的阻抗为Z1=Z2=(2120+j2120)欧,在起动绕组中串入电容器容抗为XC=j4242欧,
求两个绕组中的电流I1、I2和总电流I,并画出相量图
解:设U(相)=220∠0°则
I1(相)=U(相)/Z1=220/(2120+j2120)=0.0734e-j45°(A)
I2(相)=U(相)/(Z2-jXC)=220/(2120+j2120-j4240)=0.0734ej45°(A)
总电流为:
I(相)=I1(相)+I2(相) =0.073e-j45°+0.0734ej45° =0.1(A)
答:总电流为0.1安。相量图如图所示。
作者:
水月清风
时间:
2009-8-19 20:24
经查压机正常.直接电源运转良好.电容换40uf,内机主板至外机电路板无电源输出.零线与通信线有50v直流电 压开机至继电器吸合后2秒厂后自动关机,看来故障在内机电路板上,查管温室温头5k正常
作者:
whqh
时间:
2009-8-19 23:38
你有没问用户,前三天的那个人换的电容上去之后,有没正常使用过,如果正常,用的时间又有多久呢?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0