Board logo

标题: 夏普2P柜机热保护检修 [打印本页]

作者: avsun    时间: 2009-7-26 17:10     标题: 夏普2P柜机热保护检修

上海夏普2P柜机,正常开机制冷,但很快压缩机停机,估计是过热保护,检查室外机,发现冷凝器很烫,外机风扇不转,更换起动电容后故障排除
[attach]124715[/attach]
风扇电机起动电容
[attach]124716[/attach]
顺便附外机电路图
[attach]124717[/attach]
作者: avsun    时间: 2009-7-26 17:15

有图有真相,简单明了
作者: 好客    时间: 2009-7-27 10:31

风扇不转压力高,肯定停机保护的,这些都是维修工必须查的,是最基本要求。图文并茂,不错
作者: 海易都    时间: 2009-7-27 11:48

我感觉这点小事不值得一说
作者: jswxcjg    时间: 2009-7-27 15:02

怎么没有版主给你家分?应该加分!新人,不容易啊。
作者: 刘志山    时间: 2009-7-27 17:17

我感觉这点小事不值得一说
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-7-27 20:37

楼上的朋友别打击新人的积极性,我认为很好,他的这种做法很好,能把自己的维修经验写上来共享,如果每个163的朋友都象他就好啦,我给你加分
作者: 田西强    时间: 2009-7-28 23:49

图文並茂,简单明了,助新朋友毕业!