标题:
2P机更换电容一小时后又坏
[打印本页]
作者:
xielin
时间:
2009-7-22 00:47
标题:
2P机更换电容一小时后又坏
一老2P柜机,不制冷,查为压机电容坏,40UF只有4UF了,由于手上没有40UF电容,用30UF通电试机正常, 时隔1小时左右,客户打电话来说又不行了,查外机为压机过热保护,冷却压机后还是启不来,电流大,测之前换的30UF电空已完全没有容量了! 请问这是什么问题?
我觉得电容小点也不至于这么快就坏吧,还有其它可能不?
电容还没到货,还没试同容量电容
作者:
新手0000
时间:
2009-7-22 01:00
最好是原机多少就换多少!质量要好..
作者:
飞声制冷
时间:
2009-7-22 01:10
电容质量不行!
作者:
大眼佳
时间:
2009-7-22 01:29
电容差,电压低,主电线细?????????
作者:
邹光华
时间:
2009-7-22 04:06
能正常运转一小时?压缩机温度和电流都查过了吗?如正常的话,可以确定是电容的问题了~~
作者:
田西强
时间:
2009-7-22 09:14
电容质量不行!要买好的空调专用电容。
作者:
xielin
时间:
2009-7-22 10:14
谢谢大家]
电容回来后告诉大家结果
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-22 10:32
原帖由
田西强
于 2009-7-22 09:14 发表
电容质量不行!要买好的空调专用电容。
同意6#的观点
作者:
WD40
时间:
2009-7-22 13:33
你换上30UF电容时有无测过电容两端的电压,可能已超过耐压了。
你分别装30UF40UF电容后对比测过电容两端的电压就明白了。
作者:
嘉豪1234
时间:
2009-7-22 21:35
我换电容宁大不小 暂时还没有碰到返工的
作者:
SSZZLL
时间:
2009-7-22 21:45
可能是你所换的电容质量不好造成的。
作者:
xielin
时间:
2009-7-24 19:47
换了40UF的就没问题了
应该是容量不匹配
作者:
哈林の天堂
时间:
2009-7-24 20:07
40VF原则上误差不大与10%,要更换质量过硬的.
作者:
智强家维
时间:
2009-7-24 21:22
电容质量太差了,叫人无奈啊!
作者:
任怀轩
时间:
2009-7-25 12:45
40VF原则上误差不大与10%,要更换质量过硬的.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0