标题:
求助!3年多的志高空调制冷半个小时到1个小时,外面停机!!
[打印本页]
作者:
lymjsw
时间:
2009-7-21 23:28
标题:
求助!3年多的志高空调制冷半个小时到1个小时,外面停机!!
1台志高32挂机,制冷半个小时到1个小时,外机就停了,氟够的,电压正常!把内机电取一下再重新开机后,外机又能正常工作,但不到1小时又停了,请前辈们指教!!!!
作者:
黄山家电维修
时间:
2009-7-21 23:34
内机管温换了,应该就可以了,,,
作者:
SSZZLL
时间:
2009-7-21 23:52
楼上说的对,把室内管温传感器换掉试试,祝你好运!
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-22 00:13
标题:
3年多的志高空调制冷半个小时到1个小时,外面停机!!
根据故障现象;是工作在调试状态。应该遥控不起作用,把调试开关来回开关几下再试机。
作者:
同力
时间:
2009-7-22 06:07
是不是外机冷凝器脏,压机热保护停机 清外机!
作者:
lifei151
时间:
2009-7-22 09:05
内机管温换了不行就换控制板
作者:
lymjsw
时间:
2009-7-22 10:22
谢谢各位,我刚才去把内机的管温传感器取了出来,空调运行1个小时没有问题,我等顾客再用一下午看看停不停机就好判断了///因为下午很热,,,
作者:
lymjsw
时间:
2009-7-22 18:51
各位前辈,,这台机子..下午还是一样,工作1个小时左右外机停机,停1个小时左右外机又正常工作,,,,,按理应该是过热保护,我一个师兄说把氟换一次,,,,这样有没有道理呢,,,
作者:
天上人间间
时间:
2009-7-22 19:14
室温你是不是没有换,你说的拿出来是什么意思。你那机子是冷暖的还是单冷的。如果说是冷暖的你最好把管温也换了。如还不行你就要看压缩机是不是过热,氟是不是过多,外风机是不是慢,热交换器是不是太脏。最好测一下压力,判断一下是不是电脑板保护了还是误动作。如是误动那就把电脑板换了,就好了
作者:
lymjsw
时间:
2009-7-22 20:54
标题:
回复 9# 的帖子
谢谢天上人间间师傅的回复!! 我说把管温传感器拿出来,意思是把管温传感器从那个铜套子里面拿到外面。。机子是冷暖的,底压在0.5的样子。热交换器应该没到影响散热的地步。风机应该是正常转速,,,还有就是外机停时,是压机和风扇都停止工作的,,,这样是不是可以判断电脑板不正常了呢?
作者:
天上人间间
时间:
2009-7-22 21:21
你可以测一下电流看停机时电流有没有突然升高的现象,如果电流始终正常,那就有可能是电脑板的故障了。压缩机出现过流保护时外风机也是停的。
作者:
东广
时间:
2009-7-23 11:36
风机的电容行不行的?
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-24 23:41
电脑板正常,这台机子工作1个小时左右外机停机,停1个小时左右外机又正常工作是电脑板定时开关机,遥控器上已经设定了这个功能,把遥控器定时开关机取消就应该可以了。
作者:
AA1808
时间:
2009-7-26 21:19
是不是用遥控器开机,温度调多少度,压缩机和风扇都停止工作的,那是电脑板坏咯
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0