标题:
志高柜机故障代码
[打印本页]
作者:
成已达人
时间:
2009-7-17 20:55
标题:
志高柜机故障代码
今天接修一台因电压升高而烧坏的;志高KFR-75LW/S柜机。查后是保险断,压敏电阻短路。后开机几秒钟出现‘13’故障代码。去百度查了,没查到,请高手指教!谢谢了
作者:
丰三皮
时间:
2009-7-18 00:20
故障代码:
11、室温传感器故障;
10、室内机管温传感器故障;
7、制热(制泠)室内机盘管过热(结霜)保护;
12、室外机组异常;
13、电源异常或过电流保护。
供参考
作者:
ycmelt
时间:
2009-7-18 03:48
故障内容 数码管显示代码
室内环温传感器故障 11
室内管温传感器故障 10
制热内管温过热保护 7
制冷内管温结霜保护 7
室外机组异常 12
电源异常或过流保护 13
作者:
成已达人
时间:
2009-7-18 21:06
谢谢各位同仁,该机修好了,原因是外机的12V变压器初级开路,换了一个就好了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0