标题:
超郁闷的空调
[打印本页]
作者:
冰艺
时间:
2009-7-16 19:47
标题:
超郁闷的空调
修一台美的KF50的空调(2匹),检查是压机烧掉,换完压机加完制冷剂,一切正常。突然发现柜机内机出风口有点怪,下部分出风很冷,可以看到白雾,上部分就没有。一看上部分出风完全是常温。检查回气管也不冷,没有露水,怀疑毛细管问题,
用制冷剂冲洗毛细管,完了试机一样,再截短一部分毛细管,焊完,还是这样。高压16左右.低压0.5,加长毛细管又也是这样,郁闷死了。最后火大了换上膨胀阀,还是这样。今天有朋友提醒,会不会是新压机功率太大,就从一台好的2.匹空调上拆下压机换上去,还是这样。(出风一半冷一半不冷,蒸发器3/1会冷)真的没招了,想不出还有什么可能了。高手指点指点下
:Q :Q :Q
[
本帖最后由 冰艺 于 2009-7-16 21:30 编辑
]
作者:
3312320
时间:
2009-7-16 20:16
毛细管前接压力表,打空气高压在5.5公斤。
作者:
江东维修
时间:
2009-7-16 20:20
呵呵,都已经这么搞了,还是那样的话,你确实是比较郁闷。
现在的气温,,正常的空调是不应该有雾状的气流了。
建议你把空调在制热的状态下运行,看蒸发器是否还是像制冷时一样,冷热不均。同时观察压力,电流。
----------------------------------------------------------------------------
我的估计是换向阀有点问题。
作者:
发现
时间:
2009-7-16 20:26
你先看一下外机散热好不好,外风机转速够不够。
作者:
weixinting
时间:
2009-7-16 20:32
蒸发器堵了,在结霜的前边。
作者:
冰艺
时间:
2009-7-16 20:45
外机是刚刚清洗的 非常干净,而且这是单冷的机子
楼上说是蒸发器堵了,那应该回管会冷啊
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-7-16 21:12
50机怎么是2.5匹呢???正好2P机!
氟量没加准!
作者:
冰艺
时间:
2009-7-16 21:31
汗,是2匹啊,手误手误,被朋友在朋友干扰了
作者:
小泷
时间:
2009-7-16 22:23
有两种可能,一是你换上的机是不是比原机小了点,二是管道或过滤器是不是有点堵
。祝你成功
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-17 02:32
什么都不是!是分叉器或上半部的毛细管堵塞!开机,检查哪一路不冷就清那一路,包保ok!
作者:
发现
时间:
2009-7-17 09:57
原机压缩机是什么坏的呢?
作者:
冰艺
时间:
2009-7-17 20:21
毛细管在外机上 已经处理过了,原来是压机烧掉了
作者:
zhchunlin030
时间:
2009-7-17 20:31
10楼说的对,压机烧了就会有杂质进系统的。
作者:
叶阿雄
时间:
2009-7-17 20:49
有两个原因 一个是你毛细管插太深了 2是压机线接反了
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-17 23:48
标题:
回复 12# 的帖子
老兄:按我所说的检查一遍再来发帖吧!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0