标题:
古桥空调系统故障
[打印本页]
作者:
531765084
时间:
2009-6-20 01:02
标题:
古桥空调系统故障
一台一匹古桥空调,顾客说差氟,跑去一测 3KG压力 给他加到5KG 制冷正常,后发现机器散热片比较脏,就帮他清洗了一下 第二天顾客说该机开机半小时后出现E0(系统故障)代码 制冷效果差 跑过去一看 发现压力从3KG慢慢上升到6KG 再上升时就保护显示E0代码 觉得外机出风量较小 换风机 电容后均无效 压力还是从3KG慢慢上升到6KG 前思后想后又把空调认真清洗了一遍 故障同样 但是在清洗过程中发现 散热片上的蓝漆脱落了不少 该空调至今效果仍然不佳 压力还是逐渐升高 头痛......不知各位同行是否遇见同等故障....望指教........
作者:
fxzl102
时间:
2009-6-20 01:22
氟加多了!原机故障应为内机问题,你把它当作缺氟处理,故加氟后就了出现高压保护现象!
作者:
ylc188
时间:
2009-6-20 12:41
加的时候最好看看冷疑器和内机的过滤网脏不脏,再测F是最标准的。个人经验,只供参考!
作者:
531765084
时间:
2009-6-20 21:00
可是内机过滤网顾客早就清洗过了啊 内外机都清洗了 内机有问题??是什么问题呢?内风机运转正常.......唉 头痛.....
作者:
ytfdxr
时间:
2009-6-21 13:42
外机散热不良,铝箔片老化造成的
作者:
lxmlxm
时间:
2009-6-21 14:20
制冷剂多了,放自原来的压力。(原故障是冷凝器脏了)
作者:
531765084
时间:
2009-6-21 21:07
感谢各位大大 呵呵 我想了个最简单的办法 ---不修了......跟客户说机器老化了就那个样子......嘿嘿 现在搞这台空调太浪费时间了 大热天的时间不多啊.....
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0