Board logo

标题: 停电了,发电机启动不了。 [打印本页]

作者: 平凡维修    时间: 2009-6-15 20:19     标题: 停电了,发电机启动不了。

今天我这里停电了,可我负责的备用300kw康明斯原装发电机竟然无法启动,故障代码显示221,就是启动失败。200多人看着我,测量电池25v,没问题开盖检查线路板,没有明显问题,几个保险也都正常, 再测启动马达电阻也正常,这下心里有底了。我不管他是什么原因无法启动,我要做的就是吧25v电直接加到启动马达。找来一条电线直接接电瓶,一下发电机就启动了。拿开电线发电机运行正常。按复位键故障代码消除,这下我可显摆了。后来来电了,我检查是启动继电器线圈短路,继电器不动作引起的,国外的机器就是不同继电器做的象机油泵一样,没见过的还真不敢动,其实我也不是很懂发电机的,遇事不乱才是成功的关键。
作者: liujiqing    时间: 2009-6-15 20:24

这种继电器大概与摩托车启动继电器相似,圆柱体型吧,因为电流特别大的缘故。
作者: 平凡维修    时间: 2009-6-15 20:31

是的,看来你还挺了解的。
作者: 桥东电器    时间: 2009-6-15 20:33

继电器是短路吗,还是断路?短路驱动坏没有?下次发电搞好了吗
作者: 电deshize    时间: 2009-6-15 21:04

长时间不使用的机械设备应该定期保养;特别是电器部分和润滑系统,很容易腐蚀生锈产生想不到的故障!
作者: 平凡维修    时间: 2009-6-15 21:52

是断路,我也不明白怎么会断路。大概是上次发电震动震断的,已经搞好了,试机几次都正常启动。
作者: WD40    时间: 2009-6-15 21:58

康明斯发电机的启动继电器坏是通病,这好比电视的场块会虚焊一样常见!
作者: 平凡维修    时间: 2009-6-15 22:17

那就要改进了。不要因为这个问题砸了牌子、还有一个毛病就是爱烧油泵控制板。一个板三千多。我已经改过了。现在都用了两年多了。没烧过。其实很简单。就是加装一个继电器,充电时让继电器闭合,断开线路板,刚充电时电流达到30A、对电路板有冲击电流。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0