时开时停的空调
今天接修一台美的KF-120GW/SY-C的中央空调,空调的管被人剪了,我接完铜管抽完真空,加氨试机,卡上电流表读数为5.6安,压力表为2.5公斤,开了大概两三分钟外机就停了,过两三分钟又开了,如此循环,后来我又加了点氨电流为6安压力为3公斤,还是如此开停,因为没带万用表天又黑了,所以回家,请各位帮我分析一下是什么问题,(我怀疑是感温探头怀了)明天好修呀,哦外机电脑板上有LED1.LED2.LED3.三个指示灯,三个都亮时外机停,LED2灭时外机开,三个指示灯闪时外机也不开,外机指示灯是何代码,请指教。
作者:
韦信梨
时间:
2009-5-9 11:29
难道这和管路堵了有关系吗,不过原来机是好的,
作者:
鹏飞2009
时间:
2009-5-9 11:34
机开的时候冷不冷啊?如果不冷可能是冰塞了!
作者:
韦信梨
时间:
2009-5-9 13:17
开机时会冷,冰堵可能性很小,
作者:
龙之音
时间:
2009-5-9 13:17
看看是否为过热保护。因外管被人剪走制冷剂会喷出并也随之带走压机油。造成润滑不良过热而保护。
作者:
mnop383
时间:
2009-5-9 14:31
标题:
够H的的MM!!
够H的的MM!!
上午我到一家外商公司联络业务完毕,乘电梯下楼。
在某一层电梯停住了,门打开,看见一个衣著性感的
水宜生水杯
女郎,一手挽著
水宜生水杯价格
名牌手袋,一手扶著电梯门,身体斜靠著,用挑逗的语气问我:够淫荡吗?
我控制住汹涌的思潮冷静分析,人家
水宜生保健杯
外商公司就是不同,人家外商企业的女职员就是开放,怪不得有人说,我们比他们落后起码三十年,这句话是有道理的。
我平静地说:淫荡是淫荡了点,但我喜欢!!
我知道我说这句话的样子也一定很酷,作一个有骨气的受传统文化薰陶
水宜生极品
男子汉,要在新时代新潮流面前努力转变思想,不能甘於落后。
突然间那女郎用手袋猛地向我砸来,一边还说:你这变态!.....
直到晚上我才醒悟, 原来她说的是:
GoingDown吗?(下楼吗?)
作者:
鑫鑫电子
时间:
2009-5-9 15:09
管温的感应头很重要!
作者:
韦信梨
时间:
2009-5-9 21:07
先谢谢各位了我明天看一下再说。
作者:
嘉胜维修
时间:
2009-5-9 22:18
应该是 毛细管冰堵了