标题: 请教,立式展示柜不制冷 [打印本页]

作者: xiaogu    时间: 2009-5-6 15:29     标题: 请教,立式展示柜不制冷

这种展示柜没有膨胀阀,分体式3匹压机,冷媒是R22
现在故障情况机器启动后高压10公斤低压1.5公斤,高压管很烫,低压管不结露
停机后压力马上平衡。在2-3秒左右。压力为4.7公斤
现在不能确定是压机坏了,还是缺雪种,请高手帮分析一下,
另加氟要加到高低压各多少压力,谢谢
作者: xiaogu    时间: 2009-5-6 17:01

咋沉了,这个论坛大型制冷系统的帖子好像少了点,荣昌版主呢,在好几个坛子里见过他,给点建议
作者: 成才之路    时间: 2009-5-6 17:33

没弄清头续。
作者: xiaogu    时间: 2009-5-6 18:13

楼上没看懂,我再重复一下,该机是外置压机,不像冷库一样有膨胀阀,管路和冰箱一样,就是多了个储液罐。还有在压机高低压管口各多一个阀,储液罐到油液分离器处有一个阀。压机为风冷。其他各制冷数据同一楼
作者: awp    时间: 2009-5-6 22:05

氟少了,现在温度下高压应15个左右,
作者: fxzl102    时间: 2009-5-6 22:16

制冷剂不足!高压起码13kg以上,当高压加到13以上而低压上升也不很多时,可以判断压机没问题!
作者: SSZZLL    时间: 2009-5-6 22:22

停机后压力马上平衡。在2-3秒左右。压力为4.7公斤
我认为压机挂了,正常情况下不可能这么快高、低压就达到平衡。
作者: fxzl102    时间: 2009-5-6 23:33     标题: 回复 7# 的帖子

如果压机挂了还能打到10kg压力吗?
作者: 654672706    时间: 2009-5-6 23:48

氟少了,加点
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-7 06:50

压缩机串气了!它的现象是停机压力平衡快,运转温度特高,但电流低。
作者: 温州空调维修    时间: 2009-5-7 18:47

感觉很模糊…… 不是很懂!
作者: 服务社    时间: 2009-5-7 19:02

同意荣昌判断。。。。。。
作者: xiaogu    时间: 2009-5-11 17:58

机器已经修好,换了个翻新安康压机,加氟到低压3公斤后高压到19.柜温0°。低压管挂露1.5米。收费棕紫绿黑后收工
作者: 捷诚    时间: 2009-5-11 18:06

果然是压机坏,收费爽呀
作者: 想家了    时间: 2009-5-11 18:13

同意10楼 荣昌制冷的判断。。。。。。
作者: 吴勇    时间: 2009-5-11 18:20

停机后压力马上平衡。在2-3秒左右。压力为4.7公斤
我认为压机有问题。