Board logo

标题: 三星KFR-35/MCC空调以修好 [打印本页]

作者: 威力维修    时间: 2009-4-2 17:38     标题: 三星KFR-35/MCC空调以修好

引用(昨天修了一台三星KFR-35/MCC挂式空调,故障为通电所有指示灯六个全部闪亮,按遥控器能接收,测量两个传感器是好的,不知是什么故障,请师傅们帮忙,在此感谢!)这是我上次发的,这空调我已经修好了,是数据问题,
是这样修的:三星的这种空调电脑板是通用的,刚修的时候已换了很多配件,但是都没好,我就在想是不是数据问题,我把CPU边上的存储器拆了下来开机,原来是六个的一起闪亮的,现在只有三个灯亮,我想一定是数据问题了,.正好今天有修到一台三星KFR-35/MCC的空调,我把他的数据拷了一份回来,然后上到电路板上,哎,真的好拉,下 次各位遇到这种蹊跷的故障如果有存储器的还是建议先换数据吧.
作者: 爱上维修    时间: 2009-4-2 20:58

感谢分享!
作者: 小雅子    时间: 2009-4-3 09:40

能不能上传一下你的数据啊,让大家分享啊
作者: 威力维修    时间: 2009-4-5 15:35     标题: 回复 1# 的帖子

等有空传到网上给大家分享
作者: 王桂山    时间: 2009-4-5 15:47

感谢分享!谢谢了
作者: ylc188    时间: 2009-4-6 12:48

非常感谢分享!
作者: 409498563    时间: 2009-4-6 21:53

又学习了!!!!
作者: 韩智勇    时间: 2009-4-7 08:18

可以呀,修的够细的
作者: 市民    时间: 2011-1-10 13:06

1# 威力维修
  你好,大师傅。我也被这台机难倒了,板坏了,哪里有原装版卖呢?通用板没化霜控制,炙热不行。能给我留意吗?qq:1163119788




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0