Board logo

标题: 换新压机后的怪事 [打印本页]

作者: 老来理    时间: 2009-3-25 20:42     标题: 换新压机后的怪事

今天接了一台都乐冰柜,换机头,原来机子雪种未漏,焊好新机用氮气打压,抽空未换过绿.加F开机,5分钟后,表变负压,冰堵?脏堵?停机半个钟后再开机,未见堵!只是从回气管上看有水分现象,怪!平时我用IP空调压机抽空,都没挨过啊!难道新机头??
作者: 蜜蜂维修    时间: 2009-3-25 20:52

制冷系统中有可能还有水分,可以再次真空。
作者: 杰路    时间: 2009-3-25 20:56

请你先换下过滤器。很大可能是油塞。
作者: 湘西紫华维修    时间: 2009-3-25 21:07

堵了,三楼的错了,教科书都改了,没有油堵的,制冷用压缩机油都可以融于制冷剂的,不存在油堵,根据现象,多半是冰堵或者脏堵,楼主换一个干燥过滤器试试,一定手到病除
作者: 服务社    时间: 2009-3-25 21:10

冰箱冰柜系统维修必换过滤器。能省不少麻烦。
作者: wstzzf    时间: 2009-3-25 21:14

换过滤器,重新抽空加氟
作者: mr1209    时间: 2009-3-25 21:52     标题: 回复 6# 的帖子

用电炉烤机抽空可除冰堵
作者: 韩智勇    时间: 2009-3-26 06:17

冰堵的可能性大一些,过滤器必须换掉。
作者: 老来理    时间: 2009-3-26 21:38     标题: 谢各位大师

今天我把过绿换了,然后用焊具把压机底部烘热,再抽空,加F再开机能在—25度自停,客户很满意!OK!谢各位了。
作者: 老来理    时间: 2009-3-26 21:41     标题: 注意别忘换过绿

各位朋友以后别偷懒换过绿。
作者: 老来理    时间: 2009-3-26 21:44     标题: 注意别忘换过绿

各位朋友以后别偷懒换过绿,多加一次F和收空浪费的时间比换一个过绿更亏本!
作者: 正一维修    时间: 2009-3-27 11:05

哈哈  路过  学了不少
作者: ganjigang    时间: 2009-3-27 11:13

在换过滤器式式
作者: 水月清风    时间: 2009-3-27 22:35

必换过滤器可省不少时间.一次成功率高
作者: 郭伟13461305840    时间: 2009-3-27 22:57

是啊;换压缩机是一定要换过滤器的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0