标题:
冷库的怪故障大家想想什么原理
[打印本页]
作者:
a龙在江湖
时间:
2009-3-17 12:11
标题:
冷库的怪故障大家想想什么原理
有一个冷库客户说不制冷叫我去修.去看到长12.米.宽6米.高2.2米.压机是进口全封闭型.散热风冷型.最近才买的二手机.安装好巳使用两个星期都正常.没发现其它故障.今天早上去看冷库出现不制冷......故障现象.一.高压,压力开关己断开.高压表打到最大指示MPa3.4.二.低压表打到最大指示MPa1.0...三.当强行动机一分钟时.压机工作,风机正常.高压管常温.不热.低压管常温不冷.高低压表都最大.就再己不敢强行试机.四.把储液器出口脚阀关了.强行开机想收费.但一点都收不了.心想怪事.要说脏堵.冰堵.低压要负才对.什么制冷剂停机时高低压都不会这高.没安电滋阀.电路都正常.没办法.对客户说我要回店拿工具.在家想了很多.翻了很多资料.还是没法.但已经到了下午6点了.到那里一看.高低压下降到正常值.一开机都正常.什么都没修.没调.过了十多天又出现这种情况.望高师指点.
:Sn: :Sn:
作者:
a龙在江湖
时间:
2009-3-17 13:01
制冷剂是502
:Sn:
作者:
wangzuo
时间:
2009-3-17 14:52
按你说的故障现象分析是制冷剂加的多了!
作者:
清烟飞雪
时间:
2009-3-17 21:06
我觉得节流阀可能性能不良了。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-3-18 06:11
压缩机不会压缩了。
作者:
威力维修
时间:
2009-3-18 07:43
标题:
回复 1# 的帖子
向你所说,有可能是冰堵,要把制冷液收回清洗管道,我修冷库的时候经常遇到这问题
作者:
wnhyhs123
时间:
2009-3-18 16:08
6楼所说好像也不完全正确,冰堵以后低压怎么还那么高?
作者:
a龙在江湖
时间:
2009-3-22 10:14
谢各位师傅.发现是膨胀阀冰堵.但是冰堵后低压不会那么高才对
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0