Board logo

标题: 求助 [打印本页]

作者: 杨舟    时间: 2008-12-12 20:55     标题: 求助

LG空调制热开机1分钟后,内风机停转30秒左右 。内风机又启动,30秒左右后停然后又启动。如此循环不 能正常制热 。请各位师傅指点迷津 。主板是 用通用的。。今天又换啦一块新的 主板故障依旧。汗。。该怎么办啊。。今天已经好啦是 我 自己加氟加多啦 ,谢谢

[ 本帖最后由 杨舟 于 2008-12-15 11:12 编辑 ]
作者: 梦幻小梦幻    时间: 2008-12-12 21:15

是 你没把内机的感温头放到位字吧?你把它还是放到原撞板放的位置就好了。就是在那个小空心管里
作者: 杨舟    时间: 2008-12-12 21:22

都检查啦,还 有一开机内机就工作
作者: 古月维修    时间: 2008-12-12 21:26     标题: LG空凋

有可能是氟少了,内机不启动时,内机蒸发器温度升高一点,感受温头检测到温度,内机风机启动后,由于氟不够,温度迅速降下来,内风机又停止了.
还有一个原因,有可能是面板按键有问题,或者面板受潮.
作者: stockers523    时间: 2008-12-13 09:32     标题: wowaccounts5

wow account
wow account
wow account
wow account
wow account




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0