我今日接修一台春兰三匹空调,今年移机后没有正常工作过,被其他师傅修过N回了,还是不行。接修后发现内机粗管有漏,补焊后,常规排空加氟,制冷制热正常,注:制冷电流9.25A内机标明4.3A,.不知正常不,没有去管它,没过几天,空调又坏了,检查发现氟又漏了。。。。。。。。。。费了好半天又发现一漏点,补焊检漏加氟,试机:制冷制热都不行了,现在故障现象为:制热状态下高压管烫的很,内机却没有热感,电流为9.45A。。。。放掉一些氟后高压管温温热,内机略有热风电流9.10A,。。现在我困惑的是内机却标明整机制热额定电流为4.5A,不明白为甚麽,难道
三匹的空调正常制热电流真的是4.5A吗?修过那么多空调没见过,各位有修过春兰的吗?
[
本帖最后由 何氏家电维修行 于 2008-11-24 17:44 编辑
]
作者:
徐明智康定
时间:
2008-11-24 17:55
你第一次修好后没有测电流啊?第二次是不是堵了哦
作者:
薪铭家电
时间:
2008-11-24 18:09
我觉得是堵的可能最大!!!
作者:
张志兰
时间:
2008-11-24 18:51
你这个空调要是三相380V的就是那么多电流,如果是220V的,就应该比那大的多才对。厂家标的没差。
[
本帖最后由 张志兰 于 2008-11-24 18:53 编辑
]
作者:
何氏家电维修行
时间:
2008-11-25 00:49
还有点补充说的是越加F点流越小,加到压机上都有露水了,大管也不热了电流只有7A上下了,但内机调小风有40度左右了调大风就没温感了,我加F时是加一下试运行一会的,慢慢 进行的,加多了又 打回来反复都试过,更怪的是收F后在内机小的根管上串一个干燥过类器后大风还免强可以了,电流11A,压机的声音就不正常了请,用称称2.7Kg F 加完也不起烫风,但马上换向制冷里面有些管上起水,外机有点温风,哎太怪了,,,
作者:
baisuo
时间:
2008-11-25 06:53
是不是系统里有了空气,重新排空加氟。
作者:
何氏家电维修行
时间:
2008-11-25 09:00
确认220伏供电,用干燥过虑器接入管道,一天后未发现水份
作者:
324019891
时间:
2008-11-26 12:34
你的空调可能冰堵了啊