标题:
制冷制热都开不了机。
[打印本页]
作者:
不断进步
时间:
2008-11-21 19:45
标题:
制冷制热都开不了机。
日立KFR120LW/C(D)03那位高手知道定时灯一闪一闪的,制冷制热都开不了机。
作者:
dyf2087
时间:
2008-11-21 20:09
换感温头!!!!!不行在说
作者:
火星使
时间:
2008-11-21 21:22
相序调一下,保护了
作者:
qiouzhi
时间:
2008-11-21 22:21
灯闪那是故障代码,有一定的规律性,如一秒钟山几次,间隔多少时间等,搞清楚了再查代码表。
换传感器往往事半功倍。
作者:
杨震家电维修
时间:
2008-11-21 22:22
查一下感温头了/////////////////
作者:
韩智勇
时间:
2008-11-22 06:15
感温头问题居多,一般多是老鼠咬断线造成的。
作者:
志明家电
时间:
2008-11-23 14:52
检查控制板各插口是否有松动的。
作者:
baisuo
时间:
2008-11-24 07:31
1先换相序,如不行,恢复相序。
2检查传感器尤其是室内外管温传感器。
3查看高低压开关。检查是否缺F。
作者:
不断进步
时间:
2008-12-8 08:19
谢谢大家,我已修好,老鼠把温度线咬坏了。