三相电度表
三相电度表的1 3,4 6,7 9,接线端分别接互感器的端子,请问互感器的端子S1接1.4.7,S2接3.6.9和S1接3.6.9和S2接1.4.7时,电表的转向是否一致?还是相反。电压接线端是正确的
作者:
右直板
时间:
2008-12-22 20:45
如果只调整这六个线头的话,电表旋转方向与原方向相反,因电流的流向发生了改变,单表内的电流线圈的电流方向发生了改变,磁场也方向也发生了改变,作用在转盘上的涡流方向也就改变了,所以表盘旋转方向也就改变了。