标题:
吸取教训《维修空调注意》
[打印本页]
作者:
光脚吖
时间:
2008-9-12 09:27
标题:
吸取教训《维修空调注意》
维修一台春兰KF-35GW/VL 空调,故障现象的压缩机时走时停!
我先按维修步骤来查原因,测了电压为220V, 内外连接线,室内感温器, 外机压缩机启动电容,风机电容,制冷剂 , 一切都正常。。
在后来的3个小时内我反复检查这些元件,都没发现问题。
最后的原因是: 电源的第3脚有问题《地线》,它没有回路,导致时走时停,这种问题很少出现,但也要注意了,浪费我太多时间了,以后要把它例到我修空调的头条,
作者:
维修小人物
时间:
2008-9-12 10:04
顶顶
作者:
sunchangjun
时间:
2008-9-12 10:13
谢谢分享 论坛有你更精彩
作者:
金秋明月
时间:
2008-9-12 10:14
好的维修经验,
顶
作者:
杰子
时间:
2008-9-12 11:01
谢谢分享 论坛有你更精彩!
可惜我还不能为你在分
!
作者:
lkjhgfdsa011011
时间:
2008-9-12 14:54
太罕见的问题!闻所未闻!骇人听闻!
作者:
雄华家电维修
时间:
2008-9-12 20:53
真是罕见的问题!你检查的思路太复杂了
作者:
nbhaier
时间:
2008-9-12 20:56
太罕见的问题!闻所未闻!骇人听闻! 真的是地线的问题不是零线的问题
作者:
雷雨网络
时间:
2008-9-12 21:46
标题:
疑问?
地线和什么构成回路?地线构成回路那岂不是要保护跳闸了?
作者:
睿哥
时间:
2008-9-12 22:47
看不懂,地线回路,是开路了吗。
作者:
程长明
时间:
2008-9-15 14:48
标题:
关于地线
是保护地线吗,没有它空凋就不会动吗,不会吧.
作者:
文志
时间:
2008-9-15 15:23
遇到过室内机与室外机没连地线,造成空调不开机,或有时自动关机的。
作者:
佳信家电
时间:
2008-9-15 16:43
谢谢分享 论坛有你更精彩
作者:
沙湾天利
时间:
2008-9-15 16:53
你说的是定频空调, 地线只有保护作用, 不可能造成不开机和压机不转哦。 是不是这两天温度太低了, 压机时转时不转哦
作者:
nbhaier
时间:
2008-9-16 15:01
原帖由
文志
于 2008-9-15 15:23 发表
遇到过室内机与室外机没连地线,造成空调不开机,或有时自动关机的。
变频空调的话,内外机另线是一定要接的,
作者:
邓海
时间:
2008-9-17 00:23
搞了10多年制冷从没出现这种现象,我不信。