标题:
谢谢大家
[打印本页]
作者:
vreq123
时间:
2008-8-12 12:12
标题:
谢谢大家
空调开机压缩机工作;工作10分钟压缩机声音大了一点。就停机保护了 ;压缩机非常的热;380电是按图纸接的;但是主线被这里的电工给串了。我刚接压缩机不工作。后来我把主线串了一下。压缩机工作了;但是就是工作10多分钟就停机。开机的时候还制冷。氟不缺。现在压缩机好像不喷发了 ,开机没有制冷。压缩机工作。电流6.5安不变
[
本帖最后由 vreq123 于 2008-8-12 13:39 编辑
]
作者:
vreq123
时间:
2008-8-12 13:39
标题:
急
求大家帮忙啊
作者:
云在飘
时间:
2008-8-16 15:38
检查室内室外风机的转动方向正确吗!
作者:
jy260533514
时间:
2008-8-17 21:20
没懂啊 空调还没有学过
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-8-17 23:05
标题:
回复 1# 的帖子
是三相四线供电的空调器吧?开始装机后压机不工作,换了相序压机工作了是不是?
“工作10分钟压缩机声音大了一点”是压机声音发闷吗?看一下室外风机工作是否正常、高压截止阀是否已经全开?高压连接管有无弯折等等。
作者:
vreq123
时间:
2008-8-18 17:18
标题:
谢谢
我已修复;是脏堵里面进赃物在毛系管那里用氮气清洗一下一切正常多谢高手指教啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0