标题:
版主在吗?请教啦,急啊!
[打印本页]
作者:
社会工作者
时间:
2008-6-22 10:20
标题:
版主在吗?请教啦,急啊!
格兰斯3P空调开机5分钟左右压缩机停机很烫,风机转动正常,测量压机供电正常,请问是否压机不良.5分钟前制冷正常.停机20分钟开机运行5分钟又那样,请教是否压机不良?
作者:
鑫鑫电子
时间:
2008-6-22 10:28
等版主来解决你的问题吧,我不是版主!路过!
作者:
鑫鑫电子
时间:
2008-6-22 10:30
压力是多少?电流是多少?你先测量了就清楚了啊!
作者:
社会工作者
时间:
2008-6-22 10:31
别生气.大哥知道就说一下啊
作者:
jxhzyx
时间:
2008-6-22 10:36
测一下电流和雪种压力,看一下外机散热是否正常。压机回气管是否接水,如果都正常那就是压机坏哦 。
作者:
李兴领
时间:
2008-6-22 10:36
2楼回答的真有水平
作者:
社会工作者
时间:
2008-6-22 10:36
电流未量,压力正常.
作者:
社会工作者
时间:
2008-6-22 10:39
正常时,制冷效果都很好
作者:
社会工作者
时间:
2008-6-22 10:47
回气无接水,回气压力70PSI
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-6-22 14:59
冷凝器散热好吗?剩下来的就是压缩机绕组存在匝间短路的可能性大。
作者:
仙鹤
时间:
2008-6-24 23:01
俭查一下电容,看是否压机功率不到?
作者:
天空空
时间:
2008-6-24 23:09
压机是三相的还是二相的
作者:
社会工作者
时间:
2008-6-24 23:53
压机两相的,电容换过.
作者:
ytfdxr
时间:
2008-6-25 12:43
找表测一下电流???
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-25 20:25
工作环境如何?首先看冷凝器是否脏造成压缩机保护?(最大可能)要是排除冷凝器脏的问题,那就是压缩机的问题了.
作者:
蓝天电器
时间:
2008-6-25 22:19
两位版主说的有道理
我也感觉是压缩机存在匝间短路造成过流保护停机了
作者:
zhb9721
时间:
2008-6-25 22:35
一 检查室外机冷凝器是否脏堵 风扇转速!
二 更换压机电容!
三 用电流表和压力表监测电流和压力!
同时观察冷冻油的颜色与气味 可以判断压缩机是否损坏!
四 通过压力和电流可以判断是否系统雪种过多或存在系统管路堵塞 包括过墙管道堵塞
经代表本人观点!!!
附 压机检修方法
[
本帖最后由 zhb9721 于 2008-6-25 22:46 编辑
]
作者:
weixinguo
时间:
2008-6-26 08:27
标题:
电流
电流多扫测一下电流和雪种压力,看一下外机散热是否正常
作者:
志勇维修
时间:
2008-6-26 23:06
测一下电流是不是在增大,供电有没有问题,是否缺冷冻油?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0