标题:
三菱MSH-J09SV室外机运行即保护
[打印本页]
作者:
飞过海
时间:
2008-5-22 15:54
标题:
三菱MSH-J09SV室外机运行即保护
本台机子,经过拆迁、清洗,安装后出现其故障。保护后电源指示灯闪烁。
作者:
好丽友
时间:
2008-5-22 22:03
会否是欠压保护引起的?测量一下其工作电压看
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-23 00:03
缺氟也会保护!
作者:
韩智勇
时间:
2008-5-23 01:07
那得综合检查了
作者:
飞过海
时间:
2008-5-23 10:06
该机的工作电压正常,室内机的继电器吸合,室外机没有动静(风机、压缩机都不能运行。我觉得是通讯故障。
作者:
火星使
时间:
2008-5-23 20:59
换内外机连接线可以了
作者:
飞过海
时间:
2008-5-28 13:07
该机已修好,真的是换内外机连接线。谢谢!
作者:
水里的鱼
时间:
2008-5-29 21:17
高手
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)