标题:
格力空调72WL加氟力昂没有压力,请问是什么原因?
[打印本页]
作者:
伤心风
时间:
2008-5-4 18:09
标题:
格力空调72WL加氟力昂没有压力,请问是什么原因?
今天我碰到了这样一台机子,用户叫我去维修格力,原因是断了铜管,可是我扩好口,把管子接好后,加氟的时候却没有一点压力,我确定管子没有漏点,但是我加了好多的氟,压力就是上不去,请问各位好友这是什么问题,
作者:
huanggang291
时间:
2008-5-4 18:18
同时把高低压铜管拆除。通电,看是否有高压排除和吸气,如没有,焊开压缩机高低压管,看出其否,如出气,换四通伐
作者:
殷建东
时间:
2008-5-4 19:15
说清楚一些,加了氟利昂怎么没有压力,氟利昂自身也有压力啊,还是报一下空调运行压力参数,让大家帮你分析。
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-4 19:54
3匹机啊!原机已一点都没有了,你才加那一点点当然不起表了!继续努力吧!
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-5-5 20:31
标题:
回复 1# 的帖子
看来你还是个新手是吧?你就接好了管道吗?有没有抽真空啊?检查有没有别的地方泄漏啊?截止阀打开了吗?……………
作者:
ytfdxr
时间:
2008-5-10 13:16
堵了吧
作者:
lcdq
时间:
2008-5-10 16:42
称重加氟利昂,2.2公斤
作者:
168zgsz
时间:
2008-5-10 17:15
铜管都断了,还不是堵呀,清理管路,再抽真空,再加氟