1.春来KFR-120LW/dS型柜机
       开机后显示E2代码、整机不工作:E2代码表示为压缩机过流保护,查压缩机不能启动;检查三相电源情况:AB相378V,BC相380V,AC相0V说明A相C相电源同相原因为电工在接线时仅考虑了220V供电!!!调整三相电源后工作正常!
2.美的KFR-72LW/SDY-S2型柜机
       开机后整机不工作,另一个维修工检查了2天,称是压缩机损坏,需更换压缩机,维修费用开价2800元;用户转而找到我,上门检查三相电源情况:AB相0V原因同上,仅变成了A、B同相!调整三相电源后工作正常!
         之所以将此2例维修上传,只是想提醒大家:在上门维修时,检查空调供电电源的重要性!现在有不少的维修工在上门维修时只是带测电笔,而不是带万用表!当遇到此类故障时,容易造成误判!有时还会造成故障扩大!
       而且带着万用表上门维修时,第一步就是要检测供电电源!这对你和用户来说都是利大于弊的事情!!!