标题:
我的空调制热时间40分钟热风还不正常
[打印本页]
作者:
xiedaiping2808
时间:
2007-12-2 15:00
标题:
我的空调制热时间40分钟热风还不正常
我是现在才加的R22,方法是把感温头放入热杯中,开机换到制冷加R22,压力表指到0.5MP,然后在换到制热,压力表指到1.4MP ,然后继续开机40分钟,这时摸内机管子有点热,就是出风口热气很少,到底是哪里出问题了,请朋友帮帮忙
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-12-2 15:43
再补加制冷剂!直到制热时压力表在1.65—1.8MP之间!
作者:
袁伟
时间:
2007-12-13 10:31
作者:
HDDQ
时间:
2007-12-13 10:55
你的压力是开机多长时间测的(制热时),一般现在温度制冷加氟到0.5M以多了,看看电流是多少
作者:
幽默的茴香豆
时间:
2007-12-13 12:36
还是测电流加氟比较准啊!
作者:
wxd180
时间:
2007-12-13 12:43
测一下电流和压力,与室内外环境温度有关哟。还有可能有别的问题哈
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0