标题:
有氟和无氟的压机有什么区别啊!
[打印本页]
作者:
原来可以
时间:
2007-10-12 13:45
标题:
有氟和无氟的压机有什么区别啊!
有氟和无氟的压机有什么区别啊!2者的压机可以互换用吗,请高手讲一下性能?
作者:
荣昌制冷
时间:
2007-10-13 07:26
基本一样,用油不同,换哪种压机,得用哪种制冷剂。
作者:
原来可以
时间:
2007-10-15 19:56
那有氟的冰箱换无氟的压机,然后用无氟的制冷剂,这样原来冰箱的管路可以用吗?如不可以,需要改什么呢?谢谢!
作者:
ytfdxr
时间:
2007-10-15 20:13
需要彻底清洗管路
作者:
小百家电
时间:
2007-10-15 20:16
应该可以.首先用氮气吹冼管道.把过滤器换为专用.那就可.
作者:
风浪男孩
时间:
2007-10-16 20:14
标题:
可以,但需彻底清洗
可以,但是清洗管道务必彻底,才能保证制冷效果好
作者:
周佐德
时间:
2007-10-16 20:31
600压缩机不可与其它压缩换,压缩比相差太大。
作者:
漂一半
时间:
2007-10-16 23:03
标题:
回复 7# 的帖子
在维修R600a的制冷系统一定得注意安全!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0