标题:
求助,空调制冷差
[打印本页]
作者:
lim821206
时间:
2007-7-27 20:37
标题:
求助,空调制冷差
我7月11号买的 海信KFR-35GW/57N 制冷效果很差,请教高手指点,
遥控器打到16度,空调开一晚上,还要扇风扇才有点凉快! 刚开机1分钟,室外机液管(细的管子)结霜,很快就没了,变水了。几分钟后检查,液管很冷,气管感觉不到凉(没感觉,跟体温差不多),一晚上下来都这样,室外机不停的转,但温度降不下来。请高手指点一下怎么回事??
作者:
ぞ孤獨の奉天
时间:
2007-7-27 21:33
标题:
回复 #1 lim821206 的帖子
查下是否漏氧了!~
或是看看漉网脏不脏~?
一般情况都这两种造成的!~
祝你成功拉!~在注意一下看看出气管结霜了没?
要是结霜了是明显的缺F22
作者:
qazwsx789
时间:
2007-7-27 21:42
很可能是差氟。
作者:
lim821206
时间:
2007-7-27 22:03
液管结霜,气管没反应,听室外机声音 里面的液体一窜一窜的,室内机还是有水流出的,就是制冷差,开到天亮还是30度,还要扇风扇才凉快!晕啊,
作者:
烂泥
时间:
2007-7-27 23:57
液管结霜的话,大多没F了。
新装的,是否接口漏F?
作者:
荣昌制冷
时间:
2007-7-28 15:39
粗管不凉,不结露,就是氟量不足。
作者:
李san
时间:
2007-7-28 20:25
标题:
回复 #1 lim821206 的帖子
找安装的人 没装好 一般接头微漏氟
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-28 21:36
标题:
回复 #1 lim821206 的帖子
你的机在保修期,找商家售后,同意7楼
作者:
青藤树
时间:
2007-7-29 15:47
加F
作者:
qsdqwx
时间:
2007-7-29 16:21
2种可能,1,氟少 2,系统中有空气,钳表测电流看,气管接表测压力,表针抖动就是有空气
作者:
ljx
时间:
2007-8-7 23:40
找三包的去
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://blog.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0